Показать сообщение отдельно
  #10  
Старый 28.07.2011, 11:30
Rat Rat вне форума
Активный
 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщения: 391
Репутация: 6078
По умолчанию

Я так понимаю речь о этих приборах?
http://www.vbrspb.ru/1/page3.html?c_...10&c_good_id=2

Если да, ту нужно узнать каким образом они у Вас настроены.

Вот выдержка из мануала:

Цитата:
6.5 Настройка подключения прибора по интерфейсам
Внешний вид меню «интерфейс», показан на рисунке 29 для приборов, не
имеющих интерфейс Ethernet, соответствующие элементы меню не выводятся.
6.5.1 Выбор протокола обмена
Программа прибора обеспечивает обмен данными с устройствами верхнего
уровня по протоколам:
- MODBUS RTU.
- REGEBUS – собственный протокол обмена, обеспечивающий работу программ
для установки на ПК, предназначенных для работы с прибором: «RegeDVI» и
«UniOPC».
Значения выбирается с помощью всплывающего списка «Протокол».
6.5.2 Настройка параметров подключения по последовательным интерфейсам
6.5.2.1 «Адрес прибора» – адрес прибора в сети, может принимать значения от
0 до 255.
6.5.2.2 «Последовательный интерфейс» – всплывающий список позволяет вы-
брать используемый интерфейс – RS232 или RS485.
6.5.2.3 «Скорость передачи» – всплывающий список позволяет установить
скорость передачи по последовательному интерфейсу из ряда значений:
- «1200» – 1,2 кбит/с;
- «2400» – 2,4 кбит/с;
- «4800» – 4,8 кбит/с;
- «9600» – 9,6 кбит/с;
- «19200» – 19,2 кбит/с;
- «38400» – 38,4 кбит/с;
- «57600» – 57,6 кбит/с;
- «115200» – 115,2 кбит/с.
Максимально допустимая скорость передачи зависит от многих факторов, в
том числе и от длины кабеля. Если наблюдаются сбои при передаче данных, по-
пробуйте снизить скорость передачи.
6.5.3 Подключение прибора к сети Ethernet.
Рисунок 29 – Раздел меню «Интерфейс»
Для подключения прибора к сети Ethernet необходимо установить значения
следующих параметров:
- адрес IP (значение по умолчанию – 10.128.20.ХХХ);
- маска подсети (значение по умолчанию – 255.255.0.0);
- шлюз (значение по умолчанию – 10.128.1.5);
- порт (значение по умолчанию – 6001).
Необходимые сведения должен предоставить системный администратор сети
организации, эксплуатирующей прибор.
ВНИМАНИЕ При использовании программы RegeDVI для связи с прибором,
подключённом по Ethernet полю «адрес прибора» (см. 6.5.2.1) должно быть при-
своено значение 1.

И еще вопрос. С чем синхронизировать время? С каким то сервером точного времени в сети?
Ответить с цитированием